[供暖] 地暖系统设计施工资料

[复制链接]
发表于 2016-4-19 14:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
地板辐射采暖,简称地暖,分为水地暖和电地暖,水地暖传统粗管地暖和毛细管地暖,此处为传统粗管低温水地板辐射采暖系统的设计施工资料。
热负荷计算
① 全面采暖的热负荷计算,应按照相关规范进行并采取下列方式之一修正:
1、计算热负荷乘以修正系数0.9~0.95,寒冷地区取0.9,严寒地区取0.95。
2、将室内计算温度取值降低2℃进行热负荷计算。
② 局部采暖的计算热负荷,应再乘以附加系数:采暖面积与房间总面积比值0.55时附加1.3,0.4时附加1.35,0.25时附加1.5。
③ 计算有效散热量时,必须考虑室内设备、家具及地面覆盖物对有效散热面积的影响。
地板表面平均温度
① 人员经常停留的地面,宜采用24~26℃,温度上限28℃。
② 人员短期停留的地面,宜采用28~30℃,温度上限32℃。
③ 没有人员停留的地面,宜采用35~40℃,温度上限42℃。
供回水温度
① 供水温度上限60℃、65℃、70℃、75℃等。从安全和使用寿命考虑,民用建筑供水温度不应超过60℃。
② 供回水温差宜≤10℃。
工作压力、流速
① 工作压力不宜大于0.8MPa,如超过应采取措施。
② 加速管内的水流速不应小于0.25m/s且不超过0.5m/s。
③ 同一集配装置的每个环路加热管长度应尽量接近,一般不超过100m,最长不超过120m。每个环路阻力不宜超过30kPa。
以独立式燃气炉为热源时应控制管长≤90m,以减少阻力。
地面构造
安装地板辐射采暖系统的地面构造自下而上依次为:楼板,绝热层,填充层(含埋管),地板面层。
楼板结构层上应设置绝热层,宜采用PS板,容量≥20kg/m3,厚度不宜小于25mm。
埋管填充层
① 厚度不宜小于50mm。
② 当面积超过30m2或长度超过6m时,宜设置间距≤6m、宽度≥5mm的伸缩缝。 面积较大时,间距可适当增大,但不宜超过10m。
③ 加热管穿过伸缩缝时,宜设置长度≯100mm的柔性套管。
地板面层
① 实木地板是天然木材,本身具有湿度,易于变形,实木地板易于开裂的主要原因是自身的湿度以及通风不足。
② 复合地板是经过再造生成,有胶的成分,硬度强于实木地板,不易变形,在地暖中应用优于实木地板。
调试、运行、维护
① 调节各支路阀门的开度以调节各支路的水流量,并以此控制各区域的温度,调节时应注意避免影响其他支路或被其他支路影响。
② 初次供水时,应打开分、集水器的放气阀,充分排空系统内积存的空气,避免影响采暖效果。系统运行过程中,管道中也可能因加热逸出而积存空气,可定期定时打开放气阀排气。 
③ 每年冬季供暖前应清洗一次过滤器。
清洗方法:关闭过滤器前后的关断阀门,打开过滤器取出滤网清洗;检查滤网有无破损、堵塞,如有损坏应更换同规格的滤网;拆装过程中,注意切勿让杂物进入管内。