[设计] 毛细管空调新风系统设计

[复制链接]
发表于 2016-10-24 23:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
毛细管空调中,新风系统不仅全年为室内提供新鲜空气,还用于夏季空调除湿和冬季供暖加湿,可以说毛细管空调“三恒”中的恒湿、恒氧都是由新风系统完成,因此新风系统设计关系到毛细管空调设计的成败。
毛细管空调新风系统设计毛细管空调新风机组定制毛细管空调新风量取值住宅除湿风量计算分析,更多详毛细管空调系统设计
毛细管空调新风系统通常由新风机组、主送风和回风管路、地面送风管路以及地面送风口组成,其中新风机组的构造及功能为核心。
新风机组分为用于集中系统的新风机组和用于单户系统的新风机组,二者在构造、功能以及控制上有所不同。
用于集中系统的新风机组,由于涉及多户使用,只能是全新风机组,构造及功能也相对复杂,通常为双向流风机,分为送风向和排风向,送风向主要功能段依次为过滤段、热回收段、冷热水盘管段、加湿段、再热段、送风机段,回风向主要功能段依次为过滤段、热回收段、排风机段。北方地区采用显热转轮热回收,南方地区选用全热转轮热回收。通常采用湿膜加湿,循环水方式。
用于单户系统的新风机组,功能相对简单,通常为单向流,主要功能段依次为过滤段、冷热水盘管段、加湿段、送风机段。混风在进入机组前完成,也可在机组内设混风段。通常采用湿膜加湿。
主送风和回风管路主要包括主送风和回风管路,镀锌钢板制作,橡塑保温。集中系统有分支送风管道入户再至各户地面送风静压箱,有分支回风管道自各户集中回风,单户系统则是在户内直接入地面送风静压箱或接集中回风口。分支管上设风量调节阀,高层为防火风量调节阀。地面送风静压箱外设保温,内贴消音面,必要时部分送风管道也要内贴消音棉。
地面送风管路自地面送风静压箱将新风送至各房间、区域的地面送风风盒,再经送风面板送入室内。地面送风管路分为PVC塑料制圆管和方管,圆管安装方便但层高占用较大,方管能减少部分层高占用但在水平上占用又比较大,实际按环境条件选用。