空调冷冻水泵扬程计算
功能说明
空调系统冷冻水泵扬程在线计算,两种算法。
使用时,选择橙色高亮参数调整数值,单击框外任意处或回车确认,Esc取消。
计算方法一
制冷机蒸发器8mH2O,按厂家资料确定,通常6~8mH2O
机房内管路阻力5mH2O,包括除污器、分集水器以及机房内管路
输配侧环路长度300m,局部阻力系数0.5,阻力9mH2O
管路阻力包括沿程阻力和局部阻力,经济比摩阻150~200Pa/m,局部阻力系数0.4~0.6,较长时0.2~0.3
沿程比摩阻取值大,则管径小、初投资省,但水泵扬程增大、运行费用增加、噪音增加
末端设备4.5mH2O,包括风机盘管、空调箱等,2~5mH2O
末端设备控制阀4mH2O,通常为电动二通调节阀,控制室温,要求阀权度S>0.3
安全系数1.1,水泵计算扬程33.6mH2O
计算方法二
制冷机蒸发器8mH2O,按厂家资料确定,通常6~8mH2O
最不利环路长度300m,局部阻力系数0.5,阻力22.5mH2O
管路阻力包括沿程阻力和局部阻力,局部阻力系数0.4~0.6,较长时0.2~0.3
沿程比摩阻取值大,则管径小、初投资省,但水泵扬程增大、运行费用增加、噪音增加
末端设备4.5mH2O,包括风机盘管、空调箱等,2~5mH2O
水泵计算扬程35mH2O
本算法将主机、末端以外的所有阻力归结为管路阻力进行计算,计算条件设定更少,可与上一算法互为比较使用