[新风] 空调冷冻水泵扬程计算

[复制链接]
发表于 2016-4-20 20:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调冷冻水泵扬程计算
功能说明
空调系统冷冻水泵扬程在线计算,两种算法。
使用时,选择橙色高亮参数调整数值,单击框外任意处或回车确认,Esc取消。
计算方法一
制冷机蒸发器8mH2O,按厂家资料确定,通常6~8mH2O
机房内管路阻力5mH2O,包括除污器、分集水器以及机房内管路
输配侧环路长度300m,局部阻力系数0.5,阻力9mH2O
管路阻力包括沿程阻力和局部阻力,经济比摩阻150~200Pa/m,局部阻力系数0.4~0.6,较长时0.2~0.3
沿程比摩阻取值大,则管径小、初投资省,但水泵扬程增大、运行费用增加、噪音增加
末端设备4.5mH2O,包括风机盘管、空调箱等,2~5mH2O
末端设备控制阀4mH2O,通常为电动二通调节阀,控制室温,要求阀权度S>0.3
安全系数1.1,水泵计算扬程33.6mH2O
计算方法二
制冷机蒸发器8mH2O,按厂家资料确定,通常6~8mH2O
最不利环路长度300m,局部阻力系数0.5,阻力22.5mH2O
管路阻力包括沿程阻力和局部阻力,局部阻力系数0.4~0.6,较长时0.2~0.3
沿程比摩阻取值大,则管径小、初投资省,但水泵扬程增大、运行费用增加、噪音增加
末端设备4.5mH2O,包括风机盘管、空调箱等,2~5mH2O
水泵计算扬程35mH2O
本算法将主机、末端以外的所有阻力归结为管路阻力进行计算,计算条件设定更少,可与上一算法互为比较使用

更多详空调水系统设计资料汇集空调水系统设计

回复 收藏

使用道具 举报

发表于 2016-4-20 22:55:32 | 显示全部楼层
毛细管空调=地源热泵+毛细管天棚辐射制冷+毛细管地板辐射采暖+新风调湿和净化,分为制冷空调模式、供暖空调模式以及新风模式。
发表于 2016-4-22 23:43:22 | 显示全部楼层
后面要做的是,将两种算法中相同的参数进行关联联动,方便比较应用。
 楼主| 发表于 2016-4-24 00:46:43 | 显示全部楼层
作为冷热源如风冷热泵、冷水机组等的计算的补充
发表于 2016-9-17 21:31:46 | 显示全部楼层
地源热泵技术利用浅层地热资源,为建筑物制冷、供暖或加热生活热水。地源热泵系统由热泵机房系统、地埋管换热系统、空调末端、采暖末端或热水末端组成。地源热泵原理是夏季自室内取热制冷、向室外地下排热,冬季自室外地下取热、向室内供暖。地源热泵空调分为夏季制冷空调模式和冬季供暖空调模式。
发表于 2016-10-9 17:03:58 | 显示全部楼层
暖通空调设计时,经常需要查询暖通空调室外气象参数
发表于 2016-10-21 07:17:25 | 显示全部楼层
毛细管空调设计适用于方案前期的快速设计,或已有设计的快速校核。
发表于 2016-11-2 07:58:46 | 显示全部楼层
毛细管空调将温度和湿度分开来分别控制,是“恒温、恒湿、恒氧”的 三恒系统
发表于 2016-11-5 12:12:18 | 显示全部楼层
地源空调就是采用地源热泵系统的空调,是按照冷热源形式划分的空调系统形式。
发表于 2016-11-8 23:08:33 | 显示全部楼层
风冷热泵机组地源热泵原理相似,都有制冷和制热两种空调模式,不同的是,风冷热泵机组与室外空气换热,受环境气温影响较大,而地源热泵与地下换热,由于地温常年恒定,因此地源热泵运行更加稳定并且效率更高。